Вытяжка в гараж

Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем KKND, 12 июн 2017.

  1. Airbus

    Airbus Радиохулиган Модератор

    Звер а что из датчиков лучше взять?(Это я для себя) DHT и правда не гуд.
     
  2. ИгорьК

    ИгорьК Гуру

    Я ставил hih5030. За зиму стал врать в погребе :-( уверенно показывает влажность за 100%.
    У всех датчиков разная точность в разных пределах. Мой при влажности более 90% - ошибка по паспорту 7%. Вот и влажность за 100.
    Что с этим делать так и не сообразил.
    Но на работоспособности это не сказывается.
     
  3. стоят HDC1080 нареканий к ним нет.
    сначало же думал AM2301 ставить на улицу, но у него разлет от SHT20 был в 15% по влажности. не зря они подохли, у HDC1080 такой фигни нет.

    схема рабочая, как только дождь на улице, вытяжка останавливается, по весне были моменты, когда вентель работал интервалами. сейчас молотит почти без остановки, его явно не хватает, надо чтото серверное сунуть.
     
  4. ИгорьК

    ИгорьК Гуру

    А как там в подвале при высокой влажности? Уличный у меня тоже без нареканий.
     
  5. он сейчас данные не пишет, вообще там периодически выключают электричество и вытяжка понятно становится, без вытяжки влажность поднимается до 92- 95 и минут за 15 работы падает до ~70-80.
    как на морозе не знаю, не промерзал подвал. меньше 10 градусов не падало.