Всем привет разбираюсь с принципами замера тока с помощью ардуино, в литературе "1000 и одна микроконтроллерная схема" я выбрал схему, которая на мой взгляд больше всего подходит(схему приложил). Подключил свои цепи как по схеме и тут меня забеспокоил минус, подключенный к резистору R4. Я начал беспокоится в работоспособности схемы. Подскажите пожалуйста верны ли мои опасения. может стоит замерять ток по минусу? Всем спасибо за понимание, жду ответа
можно фактически замер тока - это замер падения напряжения на нагрузке известного номинала поэтому можно измерить даже на прямую самой ардуиной ток без обвязки, если цепиь питания общая типа так //погрешность в замере будет в пределах тока, потребляемого самим МК и погрешностью его источника опорного напряжения... но при токах более 1А этим можно уже принебреч...по факту резистор (шунт) на 0.1ом например в ардуине ставите внутреннее опорное (1.1в) например - дабы выше точность была ну и смотрете сколько мили вольт будет на шунте - их переводите в амперы по закону ома если нагрузка маломощная - то для повышения точности - ставим шунт на более высокое сопротивление.... всё в целом легко рассчитывается
Да, минус(GND) в той схеме не к месту , если так подключить будет практически КЗ. А что за ОУ вы используете.? Если LM358 то схему измерения тока в плюсе надо изменить. Посмотри вот эти примеры рисунок 2 и рисунок 5. А чем вас первая схема не устраивает, измерение тока в минусовой цепи?
Спасибо большое за ответ, да, я использую LM358. А по поводу где именно замерять ток, по плюсу или по минусу, просто подключил без особых раздумий, а потом обратил внимание на "подозрительный" минус. Я по факту я уже поменял свою схему и замеряю ток согласно схеме "ELITE".
А почему никто не сказал, что чёрная схема годится для измерения тока в цепи с отдельным источником питания? Правда, плюс этого блока питания является общим для схемы измерения. Но это в порядке вещей. К КЗ это точно не приведёт))))
Если вы строите реальную схему, а не просто тренируетесь -ОУ лучше выбрать другой, не lm358. Во-первых, для измерения "по плюсу" такому ОУ необходимо дополнительное питание как минимум на 2в больше, чем в измеряемой цепи - то есть запитать всю схему от одного источника не выйдет. Во-вторых, у LM358 штатное (по даташиту) смещение входов до 2-3 мВ. которое к тому же меняется с температурой - так что получить на этом ОУ сколько-нибудь точные и стабильные значения на малых токах крайне сложно. Советую прежде чем паять - откатать эти схемы в протеусе, там очень реалистичная модель LM358 и все эти недостатки сразу вылезут.
У 358 много нюансов вроде обязательной компенсации входных токов, ибо входные каскады у него на биполярниках.