Добрый день, после отключения/включения питания ESP 8266 не передает данные в базу данных (соединение wi-fi нет и датчики не работают правильно). После загрузки скетча заново, ESP 8266 работает без проблем. Как решить ?
расписать от и до - что делаешь. Какие пины замыкаешь, какие размыкаешь. Когда, как и почему. Иначе ответа не видать. Телепатов здесь нет.
Схема подключения следующая: // определяем порт 5, D1, как входящий для датчика температуры/влажности // определяем порт 4, D2, как исходящий для светодиода // определяем порт 0, D3, как входящий для датчика освещенности // определяем порт 2, D4, как входящий для датчика воды // определяем порт 14, D5, как входящий для датчика звука // определяем порт 12, D6, как входящий для датчика огня // определяем порт 13, D7, как входящий для датчика открытия (геркон) // определяем порт 15, D8, как входящий для датчика газа Q4
Если в момент включения или сброса на D3 логический 0 и на D4 логическая 1, то модуль находится в режиме загрузки. Отключите от D3 датчик и выполните сброс, проверьте появился ли wifi.
Алексей, спасибо большое все работает. После того, как перестал использовать 3 и 4 порты. По сути 3 порт использовать нельзя ?
3 и 4 в момент подачи питания должны быть в высоком уровне. 15 - на земле А дальше используйте как хотите.
Я использовал как output, низким уровнем включал реле, только в момент старта там звон жуткий, но реле это интегрирует и не срабатывает на старте.