Датчик переменного тока

Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Susplus, 9 сен 2019.

  1. Susplus

    Susplus Нуб

    Как с помощью датчика Холла илитдругим способом измерить переменный ток (10-20А) 100кГц?
    Осцилограмму напряжения снять можно. Обычные резистивные токоизмерительные шунты вроде не подходят, в описании пишут для измерения постоянного тока.
     
  2. Daniil

    Daniil Гуру

    А что нужно измерить - мгновенное значение (быстродействующий ацп + резистор), частоту или амплитуду (диодный детектор)?
     
  3. Susplus

    Susplus Нуб

    Сколько заряда (Кулон) проходит через проводник за 1с :).
    Вот и хотелось бы определить эту величину. Исследую какой способ более точный.

    Например, имеется осцилограф. Если будет пробник токовый, то можно зафиксировать осцилограмму, а потом уже вычислять среднеквадратичные и прочие величины. Но какой? Обычные резистивные шунты для больших высокочастотных токов (у меня от 2кВатт) не подходят, как мне кажется.
    Пробники на датчике холла от Fluke, Rohde&Shrartz от 50 тыс р. Бред.

    Увидел, что у амперки есть датчики тока, но они слабые и скорее всего для постоянного тока.

    Интересует финальный результат : мощность тока.
    Обычные клещи с такой частотой не работают.
     
  4. Daniil

    Daniil Гуру

    и измерять нужно с точностью до 1 мкА?
     
  5. Susplus

    Susplus Нуб

    Нет. Погрешность 1% нормально.
    Токи от 7 до 30А (True RMS), амплитуды соответственно выше.
     
  6. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    интересный момент. А мощность напряжения не интересна? А мощность мощности?

    а он умеет 100 кГц?
     
  7. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    а что не бред? Датчики тока для детского конструктора за 5 копеек?
     
  8. Susplus

    Susplus Нуб

  9. Airbus

    Airbus Радиохулиган Модератор

    Если нужно измерить точно то купите нормальный измерительный прибор.Если вопрос чисто теоретический то да можно придумать все что возможно
     
  10. Ariadna-on-Line

    Ariadna-on-Line Гуру

    Поставьте последовательно в цепь диодный мост. В диагональ моста шунт и электролитический конденсатор для усреднения. Мерьте напругу на шунте, или датчиком холла ток через шунт. Я так мерил ток через ЛДС, когда мотал индуктивности для электронного балласта. Кому интересно - могу сфоткать и выложить (плату).
     
    Последнее редактирование: 10 окт 2019
  11. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    И получим амплитудное значение тока, а совсем не действующее.
     
  12. Ariadna-on-Line

    Ariadna-on-Line Гуру

    Измерители амплитуды - всегда высокоомные устройства. А тут низкоомный шунт. Действующее значение - это человеческое понятие, а не реальность, применимое к определенной форме напряжения и тока. На шунте с конденсатором мы измерим СРЕДНЕЕ значение. Что ему и надо для измерения прошедшего заряда.
    ПС. Если придется мотать индуктивности для электронного балласта ЛДС --> ток = 0,1А / 10W. Т.е. если лампа 40Вт - ток 0,4А (постоянного тока через "вышеназванный" мост).
     
    Последнее редактирование: 10 окт 2019
  13. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    У действующего напряжения есть вполне осязаемая формулировка. От формы напряжения или тока не зависит никак.

    Неа. Чтобы измерить среднее значение, необходимо делать расчет параметров сопротивления резистора и емкости конденсатора. С кандачка мы будем измерять какую-то абстракцию.
     
  14. Ariadna-on-Line

    Ariadna-on-Line Гуру

    Что "не зависит никак" ? - осязаемая формулировка, или таки величина ? "Формулировка" - это человеческое понятие. А средняя сила тока - она и в Африке средняя. Я не спорю, что энергетическое определение действующих значений абсолютно корректно, но оно трудно измеримо инструментально. Это только для сисуноиды посчитать на бумажке просто.

    Если мы возьмем резистор и конденсатор с малыми паразитными параметрами - погрешность будет околонулевая.
     
    Последнее редактирование: 10 окт 2019
  15. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    Бытовой (да и не только) счетчик учета электроэнергии промышленной частоты должен считать все гармоники вплоть до 2 кГц.

    трансформатор тока с потолка, параметры RC цепи тоже с потолка?