Какой датчик нужен для обнаружения сигаретного дыма?

Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем AlisherRobotRex, 3 мар 2017.

Метки:
  1. SergeiL

    SergeiL Оракул Модератор

    Странно, может очень пыльно было?
    Что за помещение?
    Программа не могла сбойнуть?
     
  2. Mitrandir

    Mitrandir Гуру

    Кухня, второй этаж. Было открыто окно , когда приехал, во дворе через куст сирени на дороге лежали мешки со строительным мусором (в соседней парадной видимо кто то ремонт делает ). Скорее всего это они пылишу подняли
     
  3. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    Так это не ложняк.
     
  4. Mitrandir

    Mitrandir Гуру

    Почему не ложняк пожара нет тревога есть
     
  5. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    оптический датчик не способен отличить пыль от дыма. Поэтому это не ложняк. В пыльных помещениях ситуацию могут спасти только адресно-аналоговые датчики.
     
  6. Mitrandir

    Mitrandir Гуру

    Получается оптический датчик пригоден только для чистых комнат аля операционная. Ибо любая другая по пыльная
     
  7. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    Да, их ещё и чистить надо от пыли ))) Обычные токовые в ложняк уходят, а те, что по-умнее - извещают об этом.
     
  8. SergeiL

    SergeiL Оракул Модератор

    Обычно ставят два датчика.
    Сработал только один - большая вероятность ложной тревоги.

    А, чтобы исключить срабатывания от пыли, можно поставить вторым датчиком - ионизационный.

    В свое время тестировал ионизационные, они срабатывают на кухне при жарке мяса, и отсутствием видимого дыма. Оптический при этом и не думал работать.
    Поэтому в паре с оптическим будет очень надежный вариант, и взвешенные частицы и продукты горения. ;)
     
    Mitrandir нравится это.
  9. Mitrandir

    Mitrandir Гуру

    В принципе у меня 2. один на кухне 1 в прихожей. тревогу поднял только 1, ( ставил год назад, всего одна тревога вчера)
     
  10. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    кто ставит? Необычно - это как?
     
  11. Феодор 37

    Феодор 37 Нерд

    ДАТЧИК ДЫМА
     
  12. econix

    econix Нуб

    Если на раннее возгорание, то адаптивный AX01-RM (он по CO определяет горение, в т.ч. и сигареты) - надежный долгоживущий датчик. Если на сигаретный дым и не так важны возможные ложные срабатывания, то адаптивный AR01-12M - очень чувствительный датчик. В маленьком помещении с вероятностью 20-50% даже на IQOS срабатывает - а у электронной сигареты выхлоп в 20 раз меньше. Задача для AR01-12M - проветривание, сигнализация о факте курения. Датчики с буквой M имеют на борту микропроцессор, алгоритм которого компенсирует дрейф ноля или плавное изменение характеристик чувствительного элемента. Вся комплектуха на плате - фирменная.
    К сожалению, как любительское решение - не дешевое. Пожарного сертификата нет.