Как рассчитать автоматы для пожарного кабеля 0,5?

Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Kirch, 15 май 2019.

  1. Kirch

    Kirch Нуб

    Какой номинал автомата нужно ставить на пожарный кабель КПСЭнг сечением 0,5мм, если на нем будет световые светодиодные (и сбер.лампы) светильники на расстоянии 10-20 метров от щитка? Все 220 вольт, нагрузка до 100 вт, макс 300 (как исключение). Категория С автоматов. Деревянный дом, открытая проводка.
    У автоматов есть кривая характеристика секунд отключения в зависимости от превышения номинала. Как согласовать провод с автоматом, чтобы автомат гарантированно отключал линию, не превышал предел провода. Важна температура нагрева в кратковременный период высокой нагрузки КЗ, может ли провод быть источником возгорания для дерева, на котором он закреплен?
     
  2. по нагрузке считается и автомат и провод
     
  3. Airbus

    Airbus Радиохулиган Модератор

    Хочешь я поищу в Гугле за тебя?
     
  4. DetSimen

    DetSimen Guest

    а изоляция у КПСЭ 220 выдюжит?

    Ага, я почитал:
    Рабочее напряжение, не более 300 В

    значить, автомат надо ставить - Калашникова, чтоб близко к щитку таких горе-канструкторов не подпускал.

    аптамуш, действующее напряжение в сети - 220В, а амплитудное, сцука, в корень из 2 раз больше. Сам пащитаешь?
     
    Последнее редактирование модератором: 16 май 2019
  5. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    пожарный кабель - это что? Он пожар устраивает? КПСЭ-нг - самый обычный кабель. Ничего пожарного в нем нет.

    он не позиционируется как силовой. Силовой - это 660 вольт минимум.
     
    Последнее редактирование модератором: 16 май 2019
  6. Чуть меньше 21 у меня вышло.
     
  7. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    это действующее напряжение, т.к. данный кабель можно применять как сигнальный в цепях промышленной сети.

    чудо, читай СП. 226 вроде. На дереве категорически запрещено крепить электропроводку. Молния прилетит и бабах
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 16 май 2019
  8. KindMan

    KindMan Гуру

    А потом метеорит - бах трах, и нет деревени.
     
  9. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    какой метероит? У нас один чудик траву на берегу озера поджег. А сгорела вся деревня. Дотла.
     
  10. Tomasina

    Tomasina Сушитель лампочек Модератор

    Источники света будут на улице?
     
  11. Belkin

    Belkin Гик

    0.5 мм2 - однозначно мало для такой нагрузки с учетом питающего напряжения.
    Предлагаю не поскупиться на нормальный кабель хотя бы 1 мм2.

    "Автомата" хватит и на 1А
     
  12. SergeiL

    SergeiL Оракул Модератор

    В свое время использовал сигнальный кабель для питания камер.
    Разъемы были колокольчики.
    Казалось нагрузка небольшая, но этого хватило чтобы разъем поплавился... Хорошо что не загорелось.
    Поэтому сейчас выбираю по току и ставлю предохранители.
     
  13. !@#$

    !@#$ Нерд

    нг в конце марки кабеля (не горючий). Кабель не поддерживающий горения. Не "пожарный", а противопожарный. Не путать с термостойким.
    На постоянную нагрузку при "воздушной" прокладке 7 Ампер на каждый миллиметр квадратный.
     
  14. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    Для светодиодных прожекторов без плавного запуска может не хватить.
     
  15. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    Беда в другом - для такого сечения не подберёшь автомат. Только предохранитель. Поэтому силовые кабели идут от квадрата.
     
  16. Kirch

    Kirch Нуб

    Поясните для чего придуман "пожарный" до 300 вольт?
    Разве только для сигнальных целей? А силовые? Например для работы лифта или еще какого привода?
    Для чего тогда в нормах пишут ,что бы посетителей успели вывести пока не перегорит противопожарный провод? Зачем увязывают время работы провода и эвакуации?
    Явно - для работы силовых устройств. Ведь сигналы о пожаре уже бесполезны.
    А все силовые устройства используют либо 220 либо трехфазку.
    Почему же нельзя использовать "пожарный красный" кабель для питания бытовой электроники и света?

    А скачки за 300 вольт можно ограничить каким либо прибором на входном щитке?
     
  17. Kirch

    Kirch Нуб

    Вот такой расчет за 500 ватт. Какой у вас?
    img-2019-05-18-16-45-19.png
     
  18. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    Нет никаких пожарных до 300 вольт. Это все твои выдумки.
    Есть огнестойкий кабель. Вне огнестойкой кабельной линии он бесполезен (развод заказчика на бабло) и вне её не сертифицируется.
     
  19. Kirch

    Kirch Нуб

    какая связь сечения и причины оплавления?
     
  20. Kirch

    Kirch Нуб

    Чудо, нет разницы, есть молниеотвод или нет?