Управление 220в нагрузкой при нормально замкнутом состоянии

Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем kvv213, 1 июн 2016.

  1. kvv213

    kvv213 Гик

    У одного насоса продов короткий, поскольку у него конденсатор внешний. Т.е. метра полтора. У второго метров 30 ВВГ 2.5 кв.

    На чипдипе примерно такие характеристики для JVR-14N431K (S14K275):
    [​IMG]

    Т.е. квалификационное напряжение там действительно 430В, но напряжение срабатывания среднеквадратичное 275В....
     
  2. DrPPC

    DrPPC Нуб

    Доброго всем!
    Приношу извинения за некротемуфилию, но куда гугл послал - туда и пишу. итак, есть термодатчик с реле до 220В 10А. нужно, чтобы он мог переключать до 20А, то есть нужно нормально замкнутое (или разомкнутое?.. я уже потерялся) реле. с учетом того, что данный вопрос возник у меня впервые за 50 лет жизни и вряд ли возникнет снова, прошу местных гуру поделиться прямой линкой на товар в али. заранее благодарен.
     
  3. Рокки1945

    Рокки1945 Гуру

    Приветствую!
    Вам необходимо уточнить характер нагрузки и что именно интересует - одно реле?
     
    DrPPC нравится это.
  4. DrPPC

    DrPPC Нуб

    нагрузка - ТЭН 3 кВт. да. 1 реле, которое будет срабатывать при превышении температуры (термодатчик выключает нагрузку) и при пороговом понижении температуры (термодатчик включает ТЭН).
     
  5. Рокки1945

    Рокки1945 Гуру

    А что у Вас за фича - скиньте ссылку.
     
    DrPPC нравится это.
  6. DrPPC

    DrPPC Нуб

  7. DrPPC

    DrPPC Нуб

    я знаю, что есть моды на 20А, но найти не получилось.
     
  8. Рокки1945

    Рокки1945 Гуру

    Цыплят разводить?
    А как релюху менять будете?
    На работе у глав.механика - 80 цыплят подохли - у реле сварились контакты и оно не разомкнулось.
     
    DrPPC нравится это.
  9. DrPPC

    DrPPC Нуб

    следить за спиртовой полкой. при ректификации.
     
  10. Рокки1945

    Рокки1945 Гуру

    я бы взял твердотельное реле - но собрал бы ещё схему детектор сети - как гарант того что реле не вышло из строя - но это моя позиция
     
  11. DrPPC

    DrPPC Нуб

    какое конкретно реле и какая схема?..
     
  12. Рокки1945

    Рокки1945 Гуру

    вот Ваша схема - как вы планируете релюху ставить?
    d.PNG
    вот схема детектора сети
    220 индикатор.PNG
     
  13. DrPPC

    DrPPC Нуб

    вот тут я как раз надеялся на помощь знатоков. мне нужно, чтобы в итоге, ТЭН 3 кВт у меня включался при нагреве и отключался при перегреве.
     
  14. Рокки1945

    Рокки1945 Гуру

    Я хз у китайцев такие вещи не беру - там парожняк тот ещё
    типо вот этого - но его надо впаивать - вернее его выводы
     
  15. DrPPC

    DrPPC Нуб

    и схему - детектор сети было бы интересно посмотреть...
     
  16. Рокки1945

    Рокки1945 Гуру

    выше
     
  17. DrPPC

    DrPPC Нуб

    не вопрос. паяльники с молодости еще остались. осталось со схемой определиться.
     
  18. Рокки1945

    Рокки1945 Гуру

  19. Рокки1945

    Рокки1945 Гуру

    Я бы выпаял релюху - там же их две - ту которая на обогрев и там где у неё обмотка соединил с 3-32 В у твердотелки - но! твердотелку надо на радиатор!
    Возможно есть другие варианты - моё решение не панацея.
     
  20. Рокки1945

    Рокки1945 Гуру

    Извиняюсь не в моих правилах убегать - но шашлык готов!;)