Проблема в том что заказчик прислал линейный от 20 до 80 градусов, и сказал, что этого достаточно для обработки в ПО. Диапазон датчика -30 + 130.
А вы не верьте заказчику. Снимите показания R1(t1), R2(t2), R3(t3) хотя бы в трех точках внутри диапазона 20-80 град. Если они лежат на одной прямой - датчик действительно линейный. Если нет - то решите задачку на уровне 5го класса школы. Представим ВАХ датчика полиномом - R(t) = A + B*t + C*t^2 : - где t^2 значит Т в квадрате. Составляете систему трех уравнений : R1 = A +B*t1 + C*t1^2 ... R3 = A +B*t3 +C*t3^2 Решаете систему с нахождением A,B,C В результате имеете формулу ВАХ R(t), через которую обратным ходом можете по R просчитать T в любой точке измерения, решая квадратичное уравнение. Естественно предполагаем, что поведение датчика однотипно в интересующем нас диапазоне, а оно обычно так и бывает для термо-датчиков. ПС. В случае термопары поступаем и считаем совершенно аналогичным образом.
А зачем так делать? Выделять какой-то участок - что это даёт при обработке? Что же мне теперь делать по среднему значению - 1 градус равен разнице этого участка в Омах деленное на разницу градусов.... Заказчик говорит так делать.... Запросил ещё график - таблицу всего диапазона - уверен что там гипербола график из опыта...
Да откуда у меня термостатическое оборудование.... У меня график есть и он линейный в диапазоне 20-80 градусов - датчика нет живьём...
Нет. Ты писал про ВАХ, а мы говорим про зависимость сопротивления от температуры. у тебя вообще какой датчик?
Сопротивление идеального резистора - это вообще эффект "столкновения" электронов с атомами. Механизм столкновений даже сейчас мало понятен. Он вообще не обязан быть математически гладким, то есть не иметь "изломов". Поэтому существуют много видов "графиков" линейных и нелинейных. Выбор материалов на изготовление резисторов обычно делается пробами и экспериментами. ПС. Например парадоксальный "график" высоко-температурной сверхпроводимости, когда практически идеальный изолятор становится сверхпроводником. ПС. Почему слово "столкновения" в кавычках ? - потому что столкновений в привычном смысле там нет.
1. Ну заменим ВАХ на ТРХ (температуро-резистивная характеристика). 2. Нет у него датчика - он же написал. 3. Решив полином для двух точек - получим линейный график с двумя коэффициентами А и В. Подставив в формулу, можем экстраполировать график за пределы данного диапазона значений. Но без квадратичного члена, это не особенно точная экстраполяция.