надо ли параллельно эл.замку ставить диод?

Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Vittorio, 26 май 2015.

  1. Vittorio

    Vittorio Нуб

    К обычному реле в схеме всегда параллельно диод включён.
    А если это реле коммутирует эл.замок или клапан, диод для них тоже нужен? Блок питания один на всех.
     
  2. Vad33

    Vad33 Капитан-оригинал

    Диод для реле нужен, а что оно там коммутирует второй вопрос.
    Если блок питания один на всех от эл. замка или клапана могут
    быть нехилые броски напряжения или наводки по питанию там
    нужно защищать цепи питания конденсаторами и проч.

    А диод для замка и для клапана нужен, если он прямо указан на
    схеме подключения, если нет, значит нет.
     
  3. Vittorio

    Vittorio Нуб

    В инструкции к замку ничего не сказано.
    Смущает то, что эл.замок - это такая же обмотка как и в реле, только еще мощнее. Значит, и паразитные эффекты будут те же. Как бы не спалить контроллер, новый ждать долго ;)
     
  4. vvr

    vvr Инженерище

    подключите реле к мк через оптопару и будет счастье:)
     
  5. rico

    rico Гик

    Кому от этого легче, если источник питания один?
     
  6. Vad33

    Vad33 Капитан-оригинал


    Реле и так изолирует контроллер от внешней нагрузки, а вы упорно подключаете
    все от одного блока питания и боитесь спалить контроллер. Не логично получается.
    Разделите питание нагрузки и управления..