Перезагрузка arduino при включение водяного насоса

Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем netmaster, 6 авг 2016.

  1. netmaster

    netmaster Гик

    День добрый.
    Собрал схему контроля с LCD дисплеем для отображения статусов, схема работает нормально, но заметил что при включении водяного насоса моё устройство перезагружается. Блок питания СКАТ брал от охранной системы. А блок питания для схемы делал по этой методе https://www.arduino.cc/en/Main/Standalone предполагаю, что при включении нагрузки собранный на схеме блок на LM7805 не справляется с бросками напряжения.

    Кто может посоветовать, как не меняя схемы с LM7805 исправить положение?
     
  2. ANV

    ANV Гуру

    Ардуино управляет насосом или просто рядом находится?
     
  3. netmaster

    netmaster Гик

    Само по себе. Насосом не управляет. Может электролит куда добавить. К сож-ю померить, что там происходит нечем.
     
  4. ANV

    ANV Гуру

    Это скорее всего наводки, а не просадки по питанию. Экранировать надо и правильно делать ввод проводов.
     
  5. netmaster

    netmaster Гик

    Хм.. дело в том, что провода к датчиками идут отдельно. Насос и блок питания по 220, да - соединены вместе.
     
  6. ANV

    ANV Гуру

    Все ваши провода к датчикам - это антенны для сбора помех от насоса.
    Либо насос делать тише с точки зрения ЭМС, либо провода с Ардуиной экранировать
     
  7. netmaster

    netmaster Гик

    Насос в 2х метрах от arduino, если и идут наводки, то по питанию.
     
  8. ANV

    ANV Гуру

    Если вы так уверены в этом, то вешайте керамику и бусинки
     
  9. netmaster

    netmaster Гик

    Хм... а по поводу вешать - это мысль. Только не эту дрянь, а попробовать поставить сетевой фильтр, или попробовать поставить ups.