2 канальная сборка на твердотельном реле

Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем pavelbor, 7 фев 2017.

  1. pavelbor

    pavelbor Нерд

    Приветствую всех,

    подключаю такой модуль с 2 Solid State реле (примерно такое) к ESP8266 NodeMCU. Питание 5В, управление с GPIO . Управление логической "1", значит 3.3В от GPIO хватает. При подключении модуля, сигнальные LEDы загораются и гаснут от 0 и 1. Но выход реле не прозванивается тестером. 220В нагрузку (лампы освещения растений) я пока не подключил.
    Должен ли тестер показывать короткое замыкание на выходе нагрузки при срабатывании реле без полезной нагрузки?
     

    Вложения:

    • ssrelay.jpg
      ssrelay.jpg
      Размер файла:
      59,9 КБ
      Просмотров:
      519
  2. rkit

    rkit Гуру

    Если у вас тестер случайно звонит переменным током 220 вольт, то должен. Иначе - как повезет.
     
  3. Tomasina

    Tomasina Сушитель лампочек Модератор

    если SSR реле рассчитано на коммутацию переменного тока, то тестером оно не будет прозваниваться, т.к. в режиме прозвонки тестер использует постоянный ток.
     
  4. pavelbor

    pavelbor Нерд

    Да, действительно - при подключении нагрузки 220В все отлично работает.