Добрый день всем. Собрал на сдвиговых 74hc595+ULN2008 часы на больших 7-сегментных. Табло - это платка с 74hc595 микросхемой + ULN2008 управляет сегментами. В голове стоит МЕГА, к которой параллельно подключено 2 таких табло. Необходимо удлинить каждое табло до 15-20 метров от МЕГИ. Распаял на разъемы RJ-45: управление 74hc595 (3 провода), питание (2 провода). Подключаю 5-метровым патчкордом и сегменты начинают хаотично зажигаться. На коротком патчкорде (50см) работает нормально. Подскажите, что нужно сделать, чтобы вернулась стабильная работа?
Можно попробовать экранированную витую пару. А вообще на большие расстояния такие сигналы не передаются. Правильно было бы на каждый дисплей по своей ардуино, и связать их по rs485, или CAN, или еще чему-нибудь на дифференциальной паре.
первое, что пришло в голову это то, что если количество проводов не критично можно попробовать на каждую линию свою rs485. микросхемки маленькие, много места не займут. в "витой паре" 4 пары проводов - 1 на питание (если это конечно хорошая мысль питание на 15 м подавать) и 3 на сигнальные провода. надо попробовать. я тоже подобное устройство делаю
Правильная мысль, на такой длине помехи с наводками всю идею испортят. Надо разделять на сегменты и в каждом ставить свой МК, благо они недорогие.