Измерение высоких температур в зашумленных условиях

Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем MXXX, 14 июн 2017.

  1. MXXX

    MXXX Гик

    Задача того не стоит. Проще использовать MAX485. Там аппаратная защита от электромагнитных помех и расстояние до 1000 метров.
     
    Igor68 нравится это.
  2. Arkad_snz

    Arkad_snz Гик

    Если задача - построить велосипед, то не надо его изобретать!Такой задачи не было!
    Берите учебник с типовыми чертежами, и стройте.
     
    Igor68 нравится это.
  3. MXXX

    MXXX Гик

    От якобы типовых чертежей до хоть как-то рабочего прототипа месяц работы. До отлаженного образца до года переделок, доработок, тестирований, ремонта уже введенного в работу. Нужно быть очень свободным человеком чтобы заниматься подобным. Готовы разработать гарантированно рабочую схему, под выпуск партии? И главное сколько будет стоить такое устройство с учетом трудозатрат на разработку. И это несмотря на то, что задача типовая, решаемая раз за разом чуть ли не в каждом промышленном проекте.
     
  4. Igor68

    Igor68 Гуру

    Из пушки по воробьям... это конечно круто:)... ну прям как на индукционной печи ABB в помещении инвертора, где карманный индикатор фазы для электриков пищит прямо в кармане.
     
  5. MXXX

    MXXX Гик

    Наводки убрал укоротив SPI шину от MAX6675 до МК. Мне раньше казалось, что лучше вынести преобразователи MAX6675 поближе к измеряемой зоне для применения более коротких проводов термопар. Оказалось SPI очень чувствителен к наводкам и нужно делать шину максимально короткой.

    Вот полный перечень мер, которые использовал в оборудовании:
    1. Силовая электрика и управление разведено по разным шкафам.
    2. Все сигнальные линии экранированы
    3. На термопарах установлен конденсатор 0.1 мкФ
    4. Все силовые провода идут в металлической гофре
    5. Заземление снижает наводки, но в моем случае работает и с отключенным заземлением
    Так же я писал выше, что были проблемы с оптическим датчиком-тахометром. Провод от датчика ловил наводки от двигателя и возникали ложные срабатывания прерываний. Проблема устранена установкой конденсатора 1 мкФ между GND и сигнальной линией.