    Да какого детектора нуля? Откуда это?
    Человеку нужно определить, что пропало напряжение сети, и оповестить по MQTT.

    Можно просто 0 или 1 контролировать, с конденсатором, а можно смотреть наличие полупериодов.

    У меня на ESP, по таймеру, контролируется верхний и нижний полупериод.
    Верхний полупериод - одна клавиша выключателя, нижний - вторая.

    Даже при отключении питания до выключателя, он успевает ( пока кондер по питанию разряжается) сообщить по MQTT в OH что свет выключен.
    Ни дребезга, ни ложных срабатываний, в прицепе не видел.

    Если нужно, опишу как.
     
  2. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    это я попутал что-то)))
     
  3. Ariadna-on-Line

    Ariadna-on-Line Гуру

    Ну да. По закону Ома. И не только у МЛТ.
     
    Последнее редактирование: 5 дек 2018
  4. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    закон Ома здесь вообще не при делах.
     
  5. Ariadna-on-Line

    Ariadna-on-Line Гуру

    Я пошутил. Просто ясней выражайте мысль.
     
  6. SergeiL

    SergeiL Оракул Модератор

    Я тут автомобильное зарядное CTEK починял, вроде солидная контора, вот в нем, и при заявленном, максимальном выходном напряжении 14.7В, стояли конденсаторы на 16В. Как то совсем без запаса.
     
  7. SergeiL

    SergeiL Оракул Модератор

    Сейчас посмотрел мануал, на RECOND выдает даже 15.7В
     
  8. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    если тантал - да, это опасно. Если обычные люминьки - ничего страшного. Технологический разброс, панимашь...
     
  9. yden

    yden Гик

    Здравствуйте.
    Подскажите плиз, как подключить к ардуинке кнопку, чтобы активный сигнал был ноль?

    Благодарю
     
  10. parovoZZ

    parovoZZ Гуру

    Кнопку на нулевую шину, вторым концом на пин. На пине включить внутреннюю подтяжку.
     