трёхфазное реле

Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Жёлтыйсобак, 3 сен 2014.

  1. Подскажите, что можно взять для управления 3 фазным 6 квт бойлером? Вот типа такого http://amperka.ru/product/troyka-relay только на три фазы?
     
  2. ANV

    ANV Гуру

    Какое максимальное потребление по фазам в отдельности? Если 6кВт/3, то пойдет и это реле, просто ставите их три штуки.
     
  3. так и управляй релейным модулем, те модули бойлер не потянут.
    а пусковой ток какой??
     
    Последнее редактирование: 3 сен 2014
  4. ANV

    ANV Гуру

    Каким напряжением это реле управляется?
     
  5. это не совсем реле.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитный_пускатель

    включается обычно сетевым напряжением, да и они есть попроще, ампер на 10\16, то я первую попавшуюся фоту кинул
     
  6. rico

    rico Гик

  7. s2dent6732

    s2dent6732 Нерд

    Варианты:
    1. Миниконтактор МКИ-11210 12А ИЭК (в любом магазине будет)
    2. КМ20-22 ИЭК (в любом магазине будет)
    3. Любой пускатель
    4. "трехфазный семистор" или как его там...

    В любом случае, думаю через реле-шилд надо делать.

    3 семистора - по моему не очень красиво. Но работать думаю будет. Я бы лучше пускатель воткнул.
     
  8. MESS

    MESS Гик

    1.Поскольку нагрузка активная (>10A на фазу) , можно любой магнитный пускатель 2 величины (номин ток 25А) с катушкой 220 АС .
    2. В промежуточную цепь управления вместо реле можно поставить оптоэлектронный коммутатор, например К294 КП7
    upload_2014-11-19_20-5-41.png
     
    Vivan755 нравится это.
  9. эдик

    эдик Нерд

  10. MESS

    MESS Гик

    И в чем оно, в трех реле? В Одессе про такое раньше говорили: чесать правое ухо через левую ногу:)
     
  11. MDV

    MDV Гик

    Коллеги к чему спор.
    С точки зрения надежности и безопасности схема с трехфазный пускателем предпочтительней.
    1. Визуальная составляющая (видно когда включен пускатель)
    2. одновременная подача напряжения по трем фразам
    3. Надежность за счет лучшего отвода тепла от контактной группы и наличию дугагашения.
    4. Используя свободный контакт можно организовать контроль состояния
     
    эдик нравится это.