Посоветуйте ключики.

Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Серега, 12 мар 2016.

  1. Серега

    Серега Нерд

    Всем доброго времени.
    Прошу помощи в подборе ключиков.
    Ардуино управляет 16 каналами с нагрузкой. Сейчас это реализовано релюшками. Но они много места занимают и щелкают. Вот думаю на что релюхи заменить. Интернет подсказал ключами комутировать.
    Так я всю голову сломал с этими ключами, маркировкой и параметрами. Получилось собрать только на небольшую мощность 5 вольт. А мне нужно как я понимаю несколько видов ключей, т.к. нагрузка разная.
    Так вот прошу помощи, кто разбирается в этом. Подскажите чем коммутировать нагрузку.
    Нужно включать:
    Тен 220В, 2кв.
    Привод 220В, 100-200 ватт
    Насос +12В, пусковой ток 12А
    Соленоид +24В, не больше 10ватт.
     
    Последнее редактирование: 12 мар 2016
  2. Onkel

    Onkel Гуру

    симистор BTA16-600CW
    BTA-12-600
    irfz44a
    irfz44a
     
  3. Серега

    Серега Нерд

    Спасибо, что откликнулись.
    А по какой схеме подключать? irfz44a по схеме с одним транзистором, управляющий сигнал к базе? Ток на базе надо резистором ограничивать?
     
  4. vvr

    vvr Инженерище

  5. Onkel

    Onkel Гуру

    я irfz44a подключаю обычно через сборку дарлингтонов unl2803. Затвор через 47 Ом, подтяжку 470 Ом. Да, у мосфитов (mosfet) не база, а затвор. Ну это так, к слову, для информации просто.
     
  6. Серега

    Серега Нерд

    Все это интересно. И требует дополнительного обвеса. А подбор обвеса, для меня является проблемой. Давно пытаюсь найти альтернативу релюшкам. Читал кучу инфы, схемы разные, но, что касается подбора компонентов для меня как темный лес.
    Могу плату сделать, спаять ее. А вот составить схему, увы.
     
  7. Серега

    Серега Нерд

    Если не трудно покажите схему по которой подключаете irfz44a и симистор BTA16-600CW.
     
  8. Серега

    Серега Нерд

    Такую сборку нет не находит: UNL 2803
    Находит: ULN 2803
     
  9. Onkel

    Onkel Гуру

    да, у меня очепятка. Схемы стандартные, из даташитов. У меня под рукой нет просмотрщика схем, я на компе без пикадов.
     
  10. Серега

    Серега Нерд

    Вот такая схема и номиналы деталюх подойдет для моего случая?
     

    Вложения:

  11. Onkel

    Onkel Гуру

    Я не могу подсказать, я с этими симисторами не работал. Но имхо недостает снабберной цепочки. Посмотрите даташит на BTA-12-600
     
  12. Серега

    Серега Нерд

    В этой схеме другой симистор используется.
     
  13. Limoney

    Limoney Гик

    Выбросите R3 и разорвите линию, чтобы 220 не шел на управляющий электрод по прямой линии.
     
  14. Серега

    Серега Нерд

    Вот так? А номиналы деталюх на схеме подойдут для управления с ардуины?
     

    Вложения:

  15. Серега

    Серега Нерд

    Нашел несколько схем включения симистора, теперь не знаю какой воспользоваться.
    Знатоки, подскажите какой схемой воспользоваться, какая стабильней и надежней?
     

    Вложения: