Здравствуйте. Прошу совета. Квартира. Хочу обесточивать некоторые линии 220в при постановке на сигнализацию. В режиме "Снято с охраны" сигналка дает постоянные 12в. Хочу использовать твердотельные реле с али. типа этой: http://ru.aliexpress.com/item/whole..._3&btsid=70d31fa3-8fc0-4c37-acbb-c36cad27493f Кто что думает о надежности сего девайса? Спасибо
Я брал на 40 ампер для управления 2,5 кВт ТЭН. Ставил на радиатор, дополнительно пришлось ставить вентилятор от компьютерного БП. Температура без вентилятора около 80 поднималась, с вентилятором около 30. Хватило на три месяца. Неремонтнопригодно, т.к. залито эпоксидкой, причём черной. Это, видимо, чтоб не подсмотрели, какие детали стоят. Больше экспериментировать не хочу - дорого.
Дешевле и надежнее качественный контактор поставить, например ABB ESB20-20, там и катушки на разное напряжение бывают.
Девайсы надёжные но, если нагрузка будет носить индуктивный характер, придётся принимать меры, для обеспечения надёжности.
Контакторы через контроллер напряжения лучше ставить. восстановление зрения43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k 43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k 43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k 43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k43k
Твердотельное реле однозначно намного надежнее и долговечнее, чем контактор или пускатель. У него нет катушки-самое узкое место. У твердотельного гореть нечему. Это нужно постараться перегрузить его, перегреть. Но у мощных твердотельных реле есть свой недостаток. Они ненадежны при коммутации малых нагрузок (токов). Это следует учесть.
Легко! Делали автоматическую мойку. Так пожгли уйму твердотельных реле, пока не заменили на контактор.
Зависит от нагрузки на обесточиваемых линиях! Всегда нужно брать с запасом учитывая токи запуска потребителей, ибо они всегда больше дежурного тока потребления!