непонятные символы в com порте

Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Гаусс, 4 июн 2017.

  1. Гаусс

    Гаусс Нерд

    Здравствуйте, подключил пир датчик к ардуино уно, считываю в com порте вместо заданных есть движение или нет движения абру кадабру.
    как выйти из этой ситуации??
     
  2. rkit

    rkit Гуру

    Настройки порта перепроверить
     
  3. Гаусс

    Гаусс Нерд

    это? upload_2017-6-4_18-58-56.png
     
  4. NikitOS

    NikitOS Король шутов Администратор

    В мониторе(там где выводятся данные)в углу установить скорость такую как в скетч в строке:
    Код (C++):
    Serial.begin(xxxx);
    Вместо xxxx скорость
     
    Cynep и Tomasina нравится это.
  5. Гаусс

    Гаусс Нерд

    9600 скорость имеется.
    причем, когда пишу по английски,к примеру, motion, то норм, а когда по-русски, то абра кадабра...хрень в общем
    но скетчи с русскими словами брал с инета, утверждают, что они рабочие и все норм
    какие еще мысли у кого есть??
     
  6. NikitOS

    NikitOS Король шутов Администратор

    Русский?...
    О нем в вопросе нет!...
     
  7. NikitOS

    NikitOS Король шутов Администратор

    И кто придумал писать в arduino по русски!
     
  8. NikitOS

    NikitOS Король шутов Администратор

    Нельзя!!!
     
  9. Unixon

    Unixon Оракул Модератор

    Кодировка текста в исходнике программы и терминале отличаются.
     
    Cynep нравится это.