Наткнулся на простиорах интернета на такую задачу. Есть розетка на 200 в. есть трансформатор. Скажем понижает с 220 в на 12 вольт. что будет с выходом трансформатора, если его включить через диодный мост? т.е 220 на диодный моси а с моста на транс.
после диодного моста будут импульсы напряжения (модуль синуса). Этот сигнал состоит из постоянки и набора гармоник. Гармоники, т.к. они переменка, пройдут через транс, т.е. на выходе будет модуль синуса опущенный на ту постоянку и отмасштабированный в соответствии с параметрами транса, а постоянка будет греть первичку до тех пор пока она не сгорит.
Так ты слона не продашь, поскольку - путаешься в показаниях. Даю подсказку - В КАКОМ МЕСТЕ стартового топика у нас вместо трансформатора появился трансформаторный блок питания?
На счёт выходного напряжения не уверен что именно 2 вольта, но греться будет сто пудов, ведь магнитопровод уйдёт в насыщение и у трансформатора пропадёт реактивное сопротивление.
будет Спойлер у меня тоже есть задачка, что будет если два таких трансформатора подключить параллельно.