Управление контактами Lossnay оптроном

Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем DimNsk, 8 фев 2016.

  1. DimNsk

    DimNsk Нерд

    У приточно-вытяжной установки Lossnay
    есть контакты для управления CN16

    [​IMG]
    Что нужно знать про контакты, что бы узнать возможно ли управлять оптронами PC817 такими контактами?

    Вот такой схемой 34634.png
     

    Вложения:

  2. Onkel

    Onkel Гуру

    надо сделать пару измерений
    1 замкнуть амперметром и померять ток, если ток в пределах допустимого для pc817 то плюс
    2 померять напряжение на разомкнутых контактах, оно должно быть выше 0.4 (иначе ток через фототранзистор не потечет) - тогда плюс.
    Если оба плюсы, то с учетом распиновки где плюс/где минус поставить оптрон можно.
     
  3. DimNsk

    DimNsk Нерд

    пошел мерить. спасибо