    Стандартная формула масштабирования в автоматизации. Применяется сплошь и рядом.
     
  2. liahim55

    liahim55 Нерд

    Год назад решал подобную задачу. Там был датчик давления (0 - 6) бар, (4 -20) ma.
    Показания датчика, если нарисовать на графике - прямая линия, которая описывается формулой
    y = kx + b
    подставляем ваши значения, и получаем систему уравнений
    10 = 4*k + b
    200 = 20* k + b
    решив эту систему, получаем
    k = 11,875 b = - 37,5
    в итоге Ваша формула имеет вид y = 11,875*x - 37,5
    Датчик я нагружал на резистор 240 Ом, тогда при токе 20ma, на аналоговом входе Ардуино 4,8 вольт.
     